各位设计院的前辈们,最近接触到个问题。希望大家指教。
有个厂房,甲类的,四周全敞开,初步设计长61米,宽21米,四层结构,层与层之间有很多孔洞,包括配管孔洞以及为塔器设备预留的空洞等。这些孔洞占不少。
按照GB50016的规定,建筑面积超过3000的厂房要划分开防火分区了。但是咨询了两个设计院的朋友,他们却持两种看法。
第一种:按总建筑面积算。建筑面积单层是1281,四层就是5124,这样的话 就需要至少两个防火分区,按这样计算的话就需要在每层建筑面建筑防火墙。共四层。
第二种:按每层楼板的建筑面积算,这样的话单层是1281.没有达到3000,不需要再设置防火分区。
我想问问大家有经验的前辈,或者做过甲类厂房设计的前辈们,厂房防火分区面积怎么划分?像我举得这个例子又该如何划分?除了GB50016规范所规定的内容以外,还有没有其他规范可做规定和参考的?
希望大家多指教!