我这个问题比较特殊。请专家指导一下! .B6mvb\
工程是一个大面积住宅小区,建筑物属于低层建筑物。6、7年前一期开发时勘察报告说是部分区域有中度液化,遂当时对有建筑物座落的场地进行了强夯处理,强夯后又进行了全场地景观堆土。后来由于一些原因,工程一直停滞,现在要进行二期开发,由于原建筑物格局规划有变,遂进行了局部补勘。然而现在设计院在出施工图的时候提出一个问题,说是由于原来强夯过后进行了景观堆土,所以现在他们确定不了基础持力层标高位置。找勘察院咨询,给两个方案:(1)场地全部重新做强夯处理;(2)现场施工时做钎探试验,如果试验结果满足要求还好,不满足的话再处理地基。两个方案的费用都比较可观,不太经济,请问有没有其它更合理的方法呢?个人觉得是不是可以根据勘察报告并结果一些现场试验(如物探、触探等)来划分一下土层,进而大概确定地层分布并确定持力层了吗?请各位专家指导一下!谢谢!