  勘察报告中必须明确距发震断裂是否大于10KM吗?依据是哪本规范?抗震通用规范并没有明确是否由勘察单位提出
离线pyj1

发帖
1161
土币
22010
威望
4578
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 08-17
既然没明确的话,那由勘察单位提出,也就不是什么问题了。
在线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 08-19
距发震断裂是否大于10KM吗?
Welcome to beijing!
离线pyj1

发帖
1161
土币
22010
威望
4578
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 08-19
回 cjz06 的帖子
cjz06:距发震断裂是否大于10KM吗? (2024-08-19 09:11)  & MfnH  
:sb+jk  
是的,勘察报告要评价这个。
离线cao4678

发帖
371
土币
1163
威望
150
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 08-21
6、7度区,没有这个要求!请参考建筑抗震规范!
离线pyj1

发帖
1161
土币
22010
威望
4578
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 08-21
6、7度区也有这个要求的,抗震通用规范4.1.1条。这个跟抗震规范4.1.7发震断裂错动评价似乎不相衔接。
离线kenxin

发帖
308
土币
473
威望
682
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 08-21
首先得判断场地附件是否存在发震断裂,这个才是最重要的
心之所向,素履以往。
离线guoxin901129

发帖
211
土币
12
威望
16
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 08-23
勘察报告中是需要明确距发震断裂是否大于10KM吗?按照抗规3.10.3章节进行评价考虑。按照通规4.1.1也有相评价。
离线15828441148

发帖
197
土币
2011
威望
3
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 09-05
根据最新地质成果,明确项目所在地附近的断裂,论述相关断裂及和项目所在地距离,判断其是否属于发震断裂,然后根据距离发震断裂距离(5、10km为分界),明确是否需要考虑近场效应。
离线luzhicheng

发帖
249
土币
630
威望
41
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 11-10
宁夏地区住建厅要求地勘单位必须在地勘报告中明确全新世活动断裂距拟建场地场地的距离。全新世活动断裂按不利考虑,也即按发震断裂考虑,再说了,场地地处发震断裂影响范围时,设计单位要进行抗倾覆验算,一般情况都可以验算通过的,所以设计上也未必考虑近场效应。