论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 544阅读
  • 0回复

[其他]]CFG桩低应变动测结果有缺陷怎样处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线羚羊333
 

发帖
56
土币
214
威望
-187
原创币
0
CFG桩低应变动测结果有缺陷怎样处理 >` s"C  
M86"J:\u]  
/#00'(oD  
:'T+`(  
本次检测70根工程桩,根据现场“反射波”法采集的反射波形分析,除10根工程桩桩身完整,评定为I类桩外,其余各桩桩身存在缺陷,均评定为II、III类桩。如 &. =8Q?  
工程桩
编  号
设计桩径
(m)
实测波速
(m/s)
桩身质量评定
17
83
0.5
3111
桩身完整 ,I类
18
88
0.5
3030
距桩顶3.3m左右裂缝,  III类
19
101
0.5
3500
距桩顶1.3m左右裂缝,   II类
20
102
0.5
3365
桩身完整,I类
35
192
0.5
3004
距桩顶3.4m左右裂缝, III类
vaeQ}F  
注:由于桩头下为丰富地下水,接桩处理方法排除在外。 OJm ]gb7  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站