  10米的软土(填土和淤泥质土),20米的粉质黏土和10米残积土,桩长30多米,桩端选在残积土层上,试桩的时候贯入度基本一击在2-3cm左右,达不到设计要求的贯入度,是否按桩长定长施工,不考虑贯入度了
离线pdly

发帖
1897
土币
114
威望
42
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 08-26
设计是按照摩擦桩还是端承桩考虑的?贯入度是载体桩和强夯考虑承载力的参考值,楼主想说明什么意思?
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 08-28
达不到设计要求的贯入度,就是还没有达到设计承载力要求,一般继续施打。
离线pdly

发帖
1897
土币
114
威望
42
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 09-07
达到设计要求桩长后,设计要求的贯入度达不到就继续夯击持力层直到满足贯入度为止。