[心得]高承压水场地(有20m深基坑),地下室设计采取抗浮锚杆,是否可行? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线羚羊222
 

发帖
66
土币
267
威望
-186
原创币
0
各位大侠, 5&7)hMppI  
目前接触一个约20m深基坑工程,坑底为约20m厚粘质粉细砂,再往下为砾卵石,粘质粉细砂和砾卵石为承压含水层,场地承压水位很高,位于地面下约4m。 EceZ1b  
看结构图纸,地下室设计采取抗浮锚杆,抗浮锚杆间距很密,纵横间距1.6m,抗浮锚杆从基坑底往下深约28m,直径300mm,采用注浆工艺。 I9*o[Jp5  
%(;jx  
Z)'jn8?P  
离线mgw800

发帖
188
土币
4233
威望
454
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 10-04
个人感觉难度大吧;这么大浮力,做抗浮桩靠谱点;间距1.6m,直径300mm,都干成复合地基了
离线yunizhitu

发帖
7
土币
6
威望
30
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 10-10
本场地地质条件及水文条件均决定了不适宜采用抗浮锚杆方案,存在成锚质量不可控和地基基础抗浮整体失效的风险,建议工程桩结合抗拔桩合并设计。