论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 507阅读
  • 15回复

[请教]勘探孔深度确定 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ljq_1985
 

发帖
191
土币
9082
威望
201
原创币
0
示例:场地0-2.5m为人工填土;2.5-10m为粉质粘土(fak=170KPa);建筑为一层厂房(无特殊要求);地震设防烈度6度,标准设防。 9b]U&A$  
问题:勘探孔深度是否符合相关规范规定?是否属强条? 6xL=JSi~  
1、根据《岩土工程勘察规范》第4.1.18条款,勘探孔深度符合要求(强条:《工程勘察通用规范》第3.2.4条第1款) U_}$QW0'  
2、根据《岩土工程勘察规范》第5.7.2条款、第5.7.4条款,勘探孔深度应揭穿覆盖层厚度,勘探孔深度不符合本条款之规定(强条:《工程勘察通用规范》第3.2.4条第2款及第3.2.8条第4款)
宫主
离线huoyu123

发帖
60
土币
1364
威望
10
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 09-29
通用规范不是说了   缺乏附近资料的时候需要满足覆盖层厚度要求,你在附近没打过孔吗
离线ljq_1985

发帖
191
土币
9082
威望
201
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 09-29
周边无勘察资料
宫主
离线gaoxc6586

发帖
86
土币
1462
威望
5
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 09-29
1、抗震设防烈度6度;2、GB50011-2010规范3.1.1、3.1.2和4.2.1,本工程可不进行地震作用计算; Nb];LCx  
3、不需要就不用分析评价了呗。 %<M<'jxSca  
19N:9;Ixz  
胡杨树
离线ljq_1985

发帖
191
土币
9082
威望
201
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 09-30
回 gaoxc6586 的帖子
gaoxc6586:1、抗震设防烈度6度;2、GB50011-2010规范3.1.1、3.1.2和4.2.1,本工程可不进行地震作用计算; u#,]>;  
3、不需要就不用分析评价了呗。
 (2024-09-29 14:54)  :I $2[K  
*]eZ Y  
《岩土工程勘察规范》第5.7.2条款,抗震设防烈度等于或大于6度的地区进行勘察时,应确定场地类别:场地类别需要剪切波及覆盖层厚度确定
宫主
离线09011017

发帖
366
土币
575
威望
42
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 09-30
回 ljq_1985 的帖子
ljq_1985:《岩土工程勘察规范》第5.7.2条款,抗震设防烈度等于或大于6度的地区进行勘察时,应确定场地类别:场地类别需要剪切波及覆盖层厚度确定 (2024-09-30 08:11)  hNle;&*F  
[&CM-` N  
场地类别不一定采用单孔法,所以勘探深度够。
12
离线kenxin

发帖
308
土币
473
威望
682
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 09-30
选几个孔打穿不知道覆盖层,也花不了多少钱
心之所向,素履以往。
离线dw2833

发帖
388
土币
971
威望
7
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 10-02
附近有打井的可以调查一下
离线renxuyang

发帖
86
土币
112
威望
9
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 10-08
就为了确定个场地类别还要打穿覆盖层,明天要在上海盖个小房子要打几百米?
离线kenxin

发帖
308
土币
473
威望
682
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 10-08
你都知道几百米了还打啥呀?
心之所向,素履以往。
离线zwb648966396

发帖
101
土币
189
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 10-08
进来学习学习
离线xfswjtu

发帖
643
土币
2848
威望
37
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 10-08
看条文说明,当场地覆盖层厚度已大致掌握并在以下情况时,为测量土层剪切波速的勘探孔可不必穿过覆盖层。
搬砖工
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站