论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1019阅读
  • 9回复

[请教]Ⅱ级土样不适用于做强度试验和固结试验 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线myisheng28
 

发帖
501
土币
3982
威望
100
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-11-26
审图意见提出:Ⅱ级土样不适用于做强度试验和固结试验,依据是《工程勘察通用规范GB55017-2021》4.4.2,该如何回复?
离线woainijiani

发帖
861
土币
34835
威望
25
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2024-11-26
通规是强制性条文,你这个土样扰动了,不满足通规,只能重新去取样补充做强度试验和固结试验了
我就是我
离线吾心飞翔

发帖
206
土币
690
威望
20
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2024-11-26
一级土样很难弄啊,基本都是轻微扰动的
离线gdh0871dizhi

发帖
1482
土币
5595
威望
-230
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2024-11-26
学习学习哦!
456
离线guoxin901129

发帖
218
土币
26
威望
16
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2024-11-26
不可以,只有一级样可以进行强度试验和固结试验。
离线15828441148

发帖
212
土币
3114
威望
-6
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2024-11-26
8月份,我的回复是笔误,现场黏土样都是严格按照Ⅰ级试样采取,也顺利通过了。
离线wt327

发帖
379
土币
565
威望
174
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2024-11-26
赞同5楼的说法,也只能那样回复
我努力,我付出,我收获!
离线myisheng28

发帖
501
土币
3982
威望
100
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2024-11-26
回 15828441148 的帖子
15828441148:8月份,我的回复是笔误,现场黏土样都是严格按照Ⅰ级试样采取,也顺利通过了。 (2024-11-26 14:15)  vWe)cJ  
SRM[IU  
后续跟审图专家沟通,说是用1级取样器进行取土的,他也同意了
离线qdmky12345

发帖
80
土币
160
威望
8
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2024-11-26
笔误,或者打电话胡搅蛮缠一番,通规里写的是‘应’不是‘必须’,那就也可以不遵守吧,建筑工程地质勘探与取样技术规程6.1.1条小注也有规定。
离线yuandx

发帖
105
土币
14
威望
41
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2025-01-08
应该勘察报告里明确,原状土样为一级土样,满足试验需要;不满足的舍弃,不要体现和统计在报告里,回复审图,可以重新统计,可以是笔误,修改报告满足规范要求