[请教]液化判别深度 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fls53
 

发帖
219
土币
25603
威望
38
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-03-06
我做了一片村民住宅楼的勘察,地上3层,地下1层,总高度9.45米,基础埋深2.5米,框剪结构,液化判别应该是判15米呢?还是20米呢? F8e<}v&7R  
离线cjz06

发帖
41556
土币
2978
威望
32063
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2025-03-06
抗震规范写得很清楚
Welcome to beijing!
离线fls53

发帖
219
土币
25603
威望
38
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2025-03-06
你认为应该判多深呢?
离线cjz06

发帖
41556
土币
2978
威望
32063
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2025-03-06
地层不了解就打20米
Welcome to beijing!

发帖
45
土币
26
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2025-03-06
抗震规范4.2.1第三条 ^IgY d*5  
离线gdh0871dizhi

发帖
1482
土币
5595
威望
-230
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2025-03-06
共同学习学习
456
离线huoyu123

发帖
127
土币
1003
威望
14
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2025-03-06
深基础和桩基础才需要20m ;]CVb`d  
离线fls53

发帖
219
土币
25603
威望
38
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2025-03-07
我判了15米,被认为是违反了强条。冤死了
离线pdly

发帖
2289
土币
892
威望
43
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2025-03-07
对采用框架-抗震墙结构的房屋及少量抗震墙的框架结构房屋,由于抗震墙承受了大部分水平地震作用,设计时应特别注意加强对抗震墙下基础及地基的抗震验算。
离线菜鸟依人

发帖
391
土币
879
威望
9
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2025-03-07
通规“3.2.2  对抗震设防烈度不低于7度的建筑与市政工程,当地面下20m范围内存在饱和砂土和饱和粉土时,应进行液化判别;存在液化土层的地基,应根据工程的抗震设防类别、地基的液化等级,结合具体情况采取相应的抗液化措施。”的确只是说了判别深度20m而没有类似抗规“4.3.4  .....但对本规范第4.2.1条规定可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算的各类建筑,可只判别地面下15m范围内土的液化。”的说法。但发布通规而废止的条文并不包括抗规4.3.4条,且在通规条文说明中也有说明“2)液化判别的标准贯入数据,每个土层至少应有6个。深基础和桩基的液化判别深度应为20m。”从其说明看有些情况只判别到15米也可以吧

发帖
47
土币
112
威望
1
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2025-03-07
20米肯定没毛病,何必纠结~
强不息~止于至善!
离线fls53

发帖
219
土币
25603
威望
38
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2025-03-07
通规第3.2.2条  对抗震设防烈度不低于7度的建筑与市政工程,当地面下20m范围内存在饱和砂土和饱和粉土时,应进行液化判别;存在液化土层的地基,应根据工程的抗震设防类别、地基的液化等级,结合具体情况采取相应的抗液化措施。 E@QA".  
这一条里只是要注20米深度内存在饱和砂土和饱和粉土时,应进行液化判别,并没有说明判别深度。 ul5|.C  
但是在条文说明里明确说只有深基础和桩基的液化判别深度应为20米。 0?Yz]+{C  
所以我判别15米是没有问题的。