[热点探讨]预制桩压不下去怎么办? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线chenzhihua1
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
 

发帖
1901
土币
403414
威望
2594
原创币
0
有个项目预制桩压不下去,基本在硬塑残积土和全风化岩,设计定了个桩底标高,按设计桩长都基本相差个3-6m,局部相差10+,我查了下规范摩擦桩不都是按贯入度和终压值作为沉桩的标准?怎么设计给了设计桩长?搞的施工单位说勘察不准。再说从勘察实际出发,残积土和全风化岩确实也很难分层准确,一方面不可能每个钻孔,每隔几米打标贯,另一方面是水钻,花岗岩残积土基本取上的岩芯已遇水软化崩解,给编录造成很大难度。大家有没有在实际勘察过程中碰到这种问题,有什么解决方案,欢迎大家讨论!
离线gwx2206

发帖
316
土币
155
威望
466
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 04-09
可以引孔呀
离线cjz06

发帖
40904
土币
1038
威望
32052
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 04-09
不要忽视花岗岩的成因机理
Welcome to beijing!
离线yh520

发帖
71
土币
157791
威望
202
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 04-14
配重不行。