论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 150阅读
  • 2回复

[热点讨论]这几天在做一个单层地下室的基坑支护 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线vickyyy147
 

发帖
145
土币
614
威望
61
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-09-01
这几天在做一个单层地下室的基坑支护,基坑深度6m左右,周围有放坡条件,初步准备进行人工放坡,可是地勘资料提的土体的粘聚力和内摩擦角太小,从上到下土层及粘聚力、内摩擦角为:
离线vickyyy147

发帖
145
土币
614
威望
61
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2025-09-01
1、填土(12,3) L' y0$  
2、粘土(52.7,6.3) 6F^/k,(k4  
3、粘土(21.6,3.8) cJSNV*<  
4、粉质粘土(12.9,2) Pr>$m{ Z  
用理正算仅仅人工放坡怎么也算不下来,打土钉效果也不明显,总觉得地勘提的土体参数太小,一看用的快剪做的实验,刚开始做不太懂,看基坑支护规范是不是一定要用固结快剪啊??快剪的结果可以用吗?麻烦大虾们指点指点。
离线vickyyy147

发帖
145
土币
614
威望
61
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2025-09-01
另: 要是用土钉硬算下来的话仅仅材料费就需要增加50万左右,觉得做设计不能这样,这种明显可以省的还是应该为业主节约,大家说是吧?