论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 10446阅读
  • 43回复

[其他](有奖相送)常遇地基问题和采用的处理方法 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fly001
发帖
11
土币
1131
威望
16
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-28
(有奖相送)常遇地基问题和采用的处理方法
以下是引用realyn-yang在2006-09-27 17:09:05.0发表的内容: 3F%Q q7v  
松砂地基处理用强夯还是水泥搅拌桩好? $Cu/!GA4.>  
个人意见 松砂采用强夯既能消除液化可能,也能加密土体提高承载力 水泥搅拌桩对粘性土更加适用。
离线mrxxf
发帖
0
土币
175
威望
1
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-28
(有奖相送)常遇地基问题和采用的处理方法
地点 江西九江 Y^)VHE]  
地质情况 表土下为深达十几米的淤泥质土 '-jKv=D+  
地质处理 因为场地仅用于做道路堆场之用,因此采用新工艺插板排水法,处理之后承载力能达到12t以上吧 _ Ko0  
也有采用强磅法的有时
1条评分
sunjun 土币 +30 2006-09-28
离线bill62
发帖
0
土币
208
威望
1
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2006-09-28
(有奖相送)常遇地基问题和采用的处理方法
云南昆明 MCma3^/1  
地质情况:蜂窝状泥炭质图 GS{:7%=j  
处理方法:水泥土搅拌桩+水泥土搅拌夹心桩,水泥土搅拌夹心桩就是在水泥土搅拌桩中心加一根预制方桩,以增强其刚度。
1条评分
sunjun 土币 +30 2006-09-28
离线bill62
发帖
0
土币
208
威望
1
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2006-09-28
(有奖相送)常遇地基问题和采用的处理方法
云南安宁 ;hs:wLVa"  
地质情况:各水池类构筑物地板下存在次生红黏土,具有膨胀性 'OGOT0(  
处理方法:清除红黏土(1m以内),以砂夹石换填,水池四周做封闭处理,并要求不能用现场挖的黏土回填水池四周。 dh/:H/k kR  
顺便再补充上面水泥搅拌桩处理方法: :0T]p"y4  
此项目相当庞大,总的水泥搅拌桩长接近10万米,结算下来大概在50元/米左右,之所以当时决定部分采用夹心桩,主要是试桩效果不理想。在局部范围单桩复合和双桩复合均没达到设计承载力就破坏,分析主要原因是在泥炭质土(局部存在煤洞)中水泥搅拌桩的侧向刚度难以保证?
1条评分
sunjun 土币 +30 2006-09-28
离线luguihai

发帖
993
土币
9063
威望
8598
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2007-03-29
不可以用强夯法的,虽然也可以做,但是不经济.效果也不一定好.可以用石灰桩.在成孔的时候将孔中土体想四周挤开,使桩间土挤密;成孔后灌入生石灰,吸水膨胀,产生挤压,与周围土体形成复合地基,共同承担上部荷载
1条评分
sunjun830109 土币 +20 有见解 2007-03-29
http://www.yantubbs.com/?a=luguihai
离线danpub

发帖
7
土币
445
威望
16
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2007-03-31
工程地点:青岛 g8kw|BgnL  
地质情况:滨海滩涂,素填土以下含淤泥层较厚,淤泥下为粉粘土,粉粘土下为风化岩层 /HzhgMV3  
地基处理:拟采用桩基 TaolX*$5  
遇到问题:嵌固层不够,桩身可能位移较大,产生摇摆 [q.W!l4E  
处理办法:在打桩之前,采用强夯-塑料板排水,将淤泥层水排出,减少其变形,增加可塑性 XVv7W5/q]  
处理效果:达到工程要求 I:6xDDpZG`  
%oor7 -l  
高真空井点降水,先把水降下来,降水间隔期间可以根据加固深度和降水情况,调整夯击能量和间距。
1条评分
sunjun 土币 +30 2007-03-31
离线书剑飘零

发帖
340
土币
20428
威望
63
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-02
地点:成都东郊 e1/|PgT(KM  
地质情况:素填土以下是粉质粘土(可塑~软塑)\中砂\卵石;基岩为白垩系灌口组泥岩. *(k=!`4(  
地下水:包括素填土中的上层滞水及下部砂卵石中的孔隙潜水两层水。上层滞水水水量小,无统一的地下水稳定水位,勘察期间测得该层水位为0.70-2.60m,基础施工可明排易于疏干。下孔隙潜水微具承压性,水量丰富,勘察期间(丰水期)测得该地下水稳定水位为4.50-4.65m,水位年变幅1.50-2.50m,历年最高水位约4.00m。 i{e<kKh  
地基处理:CFG桩,桩顶300mm厚褥垫层. 50R+D0^mh  
遇到问题:地下水造成成桩难度大,成桩质量不易控制. 7I44BC*R~  
处理办法:采用人工降水,配合回转成孔机成桩. x< 3vA|o  
处理效果:达到工程设计要求.
1条评分
sunjun 土币 +30 2007-04-02
因为喜欢,所以钻研
离线zhangqh1024

发帖
150
土币
632
威望
139
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-10
象这样的海淤土,在需打桩的地基上先进行真空排水预压,一方面可以使桩在以后使用的过程中减少淤泥土对桩的负摩擦力,另一方面,预压后桩的水平承载力可以有较大幅度的提高,从而减少桩的数量。经过预压,海淤土强度得到提高,便于打桩顺利进行。
1条评分
sunjun 土币 +30 2007-04-10
离线geocity

发帖
69
土币
1044
威望
84
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2007-04-23
浙江 l`]!)j|+  
场地为滩涂上刚刚吹填长江中的泥砂形成。 LYF vzw>M  
采用插打塑料排水板+动力排水快速固结法。 n 3]y$wK  
50天/单位面积 qprOxP r  
达到110kPa地基承载力要求。
1条评分
sunjun 土币 +30 2007-04-23
离线pengdi_1982

发帖
475
土币
87
威望
672
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2007-04-25
长春地区,地基处理较少,因为这里信奉桩基。
离线c1j1b1

发帖
191
土币
46001
威望
521
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2007-04-27
武汉 H/&Q,9sU21  
市政道路地基处理,湖相沉积淤泥和淤泥质粘土,厚达10m, F! e`i-xt  
采用CFG桩法,工后沉降控制在30cm。桥台处工后沉降控制在10cm,相应地基承载力一般要控制在200kPa以上,才能达到要求。 ,gc#N  
CFG桩桩顶采用托板来调节桩土应力比,扩大桩间距,这样可以充分发挥桩基的承载能力,以保证在柔性基础下桩间土和桩沉降协调,同时降低了工程总造价。
1条评分
sunjun830109 土币 +20 不错的经验资料 2007-04-27
离线c1j1b1

发帖
191
土币
46001
威望
521
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2007-04-27
地基处理论坛好萧条,希望大家踊跃发言啦。交流才能提高!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站