建筑抗震规范按7度,地震动参数图是6度,按7度提的,审图专家说是6度。怎么搞呢
hdc
离线hdc0163

发帖
39
土币
359
威望
20
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2025-09-09
建筑抗震规范按7度,地震动参数图是6度,按7度提的,审图专家说是6度。怎么搞呢
hdc
离线yurfox

发帖
393
土币
21
威望
963
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2025-09-28
不在城区,而在乡镇,刚好出了分界线吧 L^ +0K}eD  
偶们当地住建部门出了个文,类似情况下,只有建设单位/主管部门/工程名称等都确信无疑归属乡镇的情况下才能按有利情况执行
离线chenzhihua1

发帖
1917
土币
403453
威望
2605
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2025-10-10
那肯定是6度,按地震动参数更详细,范围更小,到镇的,按地震规范只到区或者市,比较粗略的。我也遇到过,6度和7度相差很大的,6度抗震比7度要省很多钱的。
离线chenzhihua1

发帖
1917
土币
403453
威望
2605
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2025-10-10
按6度吧。等下设计和业主要找你追责了。赶紧改。
离线15828441148

发帖
212
土币
3114
威望
-6
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2025-10-15
按照6度来。18306才是正确方向
离线智慧之郎

发帖
228
土币
58
威望
3
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2025-10-27
按区划图,6度
离线dw2833

发帖
412
土币
1000
威望
7
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2025-11-10
建议按地震动参数区划图确定。一般地,规范上主要是找行政主管单位所在地的相关参数,对于辖区范围较大,有分界线穿越的区域,应在网上按场地位置坐标核对地震动参数。
离线pengsger

发帖
46
土币
6
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2025-11-10
认真听讲!
努力学习,天天向上!
离线huoyu123

发帖
127
土币
1003
威望
14
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2025-12-18
区划图有法律效力,,,网站和建筑抗震规范没有    因为相同内容的条纹出现在不同规范 以新规范为主

发帖
562
土币
1327
威望
10
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2025-12-19
地震动参数区划图,已经划分到乡镇和街道了。按6度正确