论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2787阅读
  • 6回复

[求助/请教]如何在溶岩地区进行准确的低应变检测? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线rockfill
 

发帖
657
土币
208
威望
1620
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-07
如何在溶岩地区进行准确的低应变检测,谢谢?
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-09
Mr, Rockfill q!@!eC[b  
VJ&<6  
I'm very interesting in what different to do low strain pile integrity testing between Karst Area and the others. But as my experiences, it should be no difference. Otherwice, I'd like to understand the details. ?_Z -} f  
 gu[EYg  
Thank you!
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线rockfill

发帖
657
土币
208
威望
1620
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-09
方法肯定是没啥不同 但是溶洞与缺陷之间会产生误判 我想解决这个问题
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-09
如果我没有理解错的话,你是不是指基桩在穿越溶洞时会发生大肚子超灌现象?
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线rockfill

发帖
657
土币
208
威望
1620
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-09
呵呵 这个问题我没说明白 确实是这个问题 而且桩底的信号根本没有 根本无从判断桩长...
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-10
看来,问题不是低应变能解决的了。 c-XO}\?  
我估计,你所遇到的扩径现象很严重,你能告诉我充盈系数是多少吗?如果混凝土超灌量很大,说明扩径已经不是我们所理解的大肚子。这样的情况下,看不见桩底是很正常的。我们知道,断桩或严重缺陷时域速度信号会出现等时间间隔的多次反射,这是缺陷位置阻抗突变,将直达波反射回桩顶,又被桩顶发射回来,如此往复所形成的。那么,在严重扩径的位置,同样也是桩身阻抗突变的地方,同样直达波也会在此处被发射回桩顶,又被桩顶反射回来,形成多次反射,但反射波列的振幅却是一正一反,如此强烈的反射,桩底肯定被掩盖无法看到的。我建议放弃低应变发射波动力检测法,建议采用超声波埋管透射法。代价会高点,但是能搞清问题。 ~Dq-q6-@t  
欢迎继续讨论!希望看到实测曲线。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线wjx037
发帖
50
土币
643
威望
60
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-11
如果超灌系数超过2,低应变检测基本上没什么意义了,一般这种情况就钻心下去,如果不是特别重要桩基放过好了,2类桩