只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-11
一个场地,有一钻孔20米未见地下水,而在距其40米远的另一钻孔,在一个水沟旁边,钻到1.5米见地下水,应该是旁边的水沟渗水。那么这个地下水为怎么算啊?是按1.5米还是按未见地下水算啊.
http://www.yantubbs.com/?u=32541
离线lzd1985

发帖
140
土币
3446
威望
369
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-11
怎么没有高手解答
离线土地仙

发帖
389
土币
990
威望
484
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-11
哪个高手帮忙解答一下啊,谢谢啊
http://www.yantubbs.com/?u=32541
离线z402429283

发帖
1060
土币
685
威望
3497
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-11
特殊情况,要加密钻孔,看看有没有什么特殊的构造——有点小题大作了, L:IaJ?+?  
你看下那个地下水位标高为-1.5m的钻孔的一天一夜的稳定水位标高是不是保持稳定还是变化什么的,再往下面打深点看看。。。
[ 此贴被z402429283在2008-08-12 10:58重新编辑 ]
离线hansj

发帖
1271
土币
2
威望
1155
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-11
你已经说了,应该是旁边的水沟渗水。 QY8I_VF  
要分别叙述,并应找到阻水层
离线黑白

发帖
669
土币
222095
威望
728
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-11
这个有什么奇怪的呢?  e-sMU  
1.5m的水位肯定是上层滞水啊,水量小一般对施工影响不大。
查资料请看:资料的寻找方法 
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线syxr

发帖
2004
土币
666381
威望
8766
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-12
实际现状的反映,应从场地地下水流场考虑,绘制整个场地的等水位线图,你就知道这个水位如何处理了。
离线土地仙

发帖
389
土币
990
威望
484
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-12
谢谢各位大虾
http://www.yantubbs.com/?u=32541
离线sdf916

发帖
3500
土币
3972
威望
6045
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-12
1.5m的水位肯定是上层滞水啊,水量小一般对施工影响不大。
离线zywboy3000

发帖
206
土币
1228
威望
230
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-12
按上层滞水计算!