各位大侠,《规程》中对水泥墙墙厚B的计算中分了两种情况(墙底为碎石土、砂土和墙底为粘性土、粉土),计算公式中对墙底为碎石土、砂土时考虑了基坑内外水位的影响,而在对墙底为粘性土、粉土时却未考虑基坑内外水位的影响?是否是因为水土分算和水土和算土压力的缘故?
离线jxw523

发帖
896
土币
6234
威望
3185
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-28
对,是因为水土分算和水土和算土压力的缘故,是和水平荷载标准值的计算原理是一样的
求知欲是学习的源动力
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-29
3.0m宽水泥土墙支护,坑内1m多宽墙体倒掉了,坑外侧1.5m宽墙体兀自不倒,这是什么原因?大家见过这种案例吗?
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线lcqnju

发帖
25
土币
118
威望
24
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-29
哪个规程??惭愧,请告诉我,好先去了解一下。
离线secondself

发帖
190
土币
264
威望
257
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-30
引用第2楼龙兴关外于2008-08-29 13:23发表的  : df}B:?Ew.  
3.0m宽水泥土墙支护,坑内1m多宽墙体倒掉了,坑外侧1.5m宽墙体兀自不倒,这是什么原因?大家见过这种案例吗?
eD G=-a4  
施工质量也太差了,坑外1.5m的墙没有倒,说明主动土压力没有计算的那么大。