1. 参建单位应增加设计单位,并说明项目处理范围及标高情况。 _]eyt_
2. 强夯设计要求和质量要求应定量化。 kZi/2UA5Z
3. 地质概况应按照勘察报告作出针对性论述。 6mgLeeY
4. 施工规范依据增加《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180-2022、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013、《建筑施工机械与设备—履带式强夯机安全要求》(GB/T 37465-2019)、《乐山市扬尘污染防治条例》。 *{\))Zmhd
5. 补充设备选型、起重校核等关键计算书和依据。 y3PrLBTz
6. 施工参数(夯击能、锤重、落距、击数、遍数、间距、夯沉量、隆起、孔隙水压力消散)宜按照列表示意。 ;=6EBP%
7. 补充排水沟、减震沟(主动还是被动)具体做法相关内容。 UG}2q:ST
8. 施工进度应明确每天强夯工效,以及遇到特殊天气情况、设备故障的补救措施。 #ZP;] W
9. 明确强夯施工过程监测手段、防护、记录内容的要求。 }-u%6KZ
10. 明确质量验收专项要求(覆盖前置条件、主控项目、一般项目、实体检测、资料归档)。 Ea-U+7JC
提醒: dt"&
如果场地普通填筑回填土厚度30米,强夯能级很难达到深度20米以下的回填土 那么如果20米以下的回填土参加计算的话,总沉降量可能要超过200mm,加之采取大筏板,导致基底应力传递深度加大,会进一步增大总沉降量,后期沉降难于计算。请他务必加强测试工作,探明场地回填土深度范围内土体加固有效深度在哪里(试夯试验应该有一个数字),根据这个有效处理深度来分析后期有效深度以下沉降情况,预估总沉降量多少。如果不进行仔细测试和分析,后期出现裂缝倾斜概率很大。 Imq-5To#
检测承载力达160kPa(满足设计要求130kPa)。然而,一场大雨后,由于周围汇水面雨水渗入,引发了上部建筑物基础发生沉降及倾斜,最大沉降量达15cm一位当地结构设计师周工说:其实大家不了解本地的特色,本地大多数土地都是山地丘陵,因此政府在卖地之前一般为了卖得更高,都会委托一家土石方单位,做个初平,这个初平就是把这个山头的土挖了填到另一个深沟里,这就形成了高回填,而且这个回填是纯粹的杂填,根本没有压实的。会出现后面的问题,其实还有一个问题,究竟是谁推荐采用强夯处理的,地勘还是业主。这种高回填强夯是根本不可行的,不可能压实的。出现不均匀沉降问题只是时间问题。 t-<BRnxhE
M9Nr/jE