只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-09
关键词: 地震
1、场地等效剪切波速计算深度的起算点是从设计整平标高起算还是从现有地面起算?这对计算结果影响较大。 dKL9}:oUa  
2、饱和砂土液化判别中计算标贯点深度是从地面起算还是从设计标高起算,两程判别方法可能导致两种不同的结果 1&Ma`M('  
请同行们讨论讨论!!!
离线happywavelet

发帖
927
土币
2439
威望
1324
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-09
恩,不太清楚,两个高度能相差很大吗?
离线huang1237890

发帖
801
土币
-821
威望
4518
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-30
          
离线yedu2004

发帖
3983
土币
558
威望
44335
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-30
波速测试应该从自然地面起算,液化判别也是一样,勘察的方式很难过多考虑场地整平吧
栀子花开 从此天涯
离线redheadmen

发帖
605
土币
2118
威望
5479
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-10
从设计标高算计,因为建成后以设计标高为准,地面建成以后不一定是地面了
离线heller

发帖
251
土币
1143
威望
1291
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-17
应该是从自然现有地表起算。 9O:-q[K**  
因为波速和标贯的地层资料都应从地表起,设计标高到地表之间的距离大部分都是回填土
离线austk

发帖
47
土币
71
威望
151
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-18
平整之后的算起!
离线linsensen

发帖
910
土币
8476
威望
4768
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-06
应该是从自然现有地表起算。因为波速和标贯的地层资料都应从地表起,水位应按历史最高水位计算。
离线leezhejun

发帖
67
土币
6
威望
314
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-24
学习下!有没有详细的解释啊
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56715
威望
2537
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-25
饱和土地震液化判别公式是建立在自由场地的背景资料下统计出来的。因此,应该从勘察期间的地面算。
得过且过
离线何林

发帖
4154
土币
98201
威望
5488
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-06-26
严格说来应该从整平标高臬起。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线271176733

发帖
101
土币
35
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-08-06
问题来了,如果一个场地地势变化很大,也就是高差比较大的话,到底按照哪个地面标高算呢