只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-11
        工地正在进行旋喷桩施工对基底加固,工程是广州市正在施工的一个地铁车站,桩径600mm,间距也是600mm,水泥浆水灰比1.5:1~1:1,实桩3.5,空桩16m左右,施工队老板上报的每根桩水泥用量为700kg ,这个数值和他们实际做的相差太多。想向各位请教的是,每米桩长大概需要多少水泥的用量比较合理?加固的地层以可塑状残积土层为主,土性以粉质粘土为主,局部岩性为粘土,呈棕红、褐黄色等,软塑为主,局部可塑,粘性较好,含少量灰岩角砾。本层进行标准贯入试验100次,实测击数8~31击,平均为18.8击;取土样40个。主要物理力学性质指标:含水量W=39.8%,天然密度ρ=1.79g/cm3,孔隙比e=1.106,塑性指数Ip=15.7,液性指数IL=0.58,压缩系数a1-2=0.565MPa-1,压缩模量Es1-2=4.26MPa,凝聚力c=19.2kPa,内摩擦角Φ=19.9°。本层有30个钻孔有揭露,顶面标高-6.75~16.70m,顶面埋深7.60~30.30m。
[ 此贴被detyunm在2008-10-14 07:53重新编辑 ]
离线taro

发帖
391
土币
2260
威望
1260
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-13
如果是单重管旋喷,可能700kg差不多,但双重和三重肯定不够的!桩径600,一般很少间距也是600,那不是全连上了?好象有点问题的!
1条评分
mahorse128 土币 +20 积极解惑 2008-10-13
离线detyunm

发帖
11
土币
397
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-14
taro,谢谢您的答复!用的是双重旋喷,以前桩径是按800设计的,后来不知道为什么该成600了,
离线taro

发帖
391
土币
2260
威望
1260
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-15
实际上直径600或800对设计来说是分得清的,在实际施工中对有些土层是很难分的,不同的土层变化较大,,主要跟提升速度和喷浆压力相关的,在实际施工中根据目前的工人操作水平很难完全达到设计要求的理想直径.一般作为止水帷幕来说其搭接长度在20-30左右就够了,而作为加固用,我觉得没有搭接都应该可以,没必要的,因为加固剩下后的桩间土实际上也有水泥浆体的渗入,也会提高强度的.对一般软土的加固,完全可以达到要求.
离线tiantian1995

发帖
110
土币
906
威望
498
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-28
引用第1楼taro于2008-10-13 22:25发表的  : SD JAk&Z}R  
如果是单重管旋喷,可能700kg差不多,但双重和三重肯定不够的!桩径600,一般很少间距也是600,那不是全连上了?好象有点问题的! ^WM)UZEBC  
t;E-9`N  
呵呵,单管的旋喷桩一般为180--220kg没米,700kg无论如何是加不进去的。
离线ahuatian101

发帖
51
土币
671
威望
500
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-28
对这个没有太多研究