  • 13529阅读
  • 14回复

[求助/请教]地下水具有腐蚀性,腐蚀介质为侵蚀性二氧化碳,对于素混凝土桩怎么防护 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lsb2002
 

发帖
10
土币
62
威望
11
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-13
请问各位大侠,地下水具腐蚀性,腐蚀介质为侵蚀性二氧化碳,等级为中等,地基处理设计的是素混凝土桩,要不要进行防腐措施,如果要进行防腐,要采取什么措施?
离线lsb2002

发帖
10
土币
62
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-13
请给位大侠给些意见
离线juession

发帖
30
土币
8
威望
31
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-15
期待高人老师的回答
离线lsb2002

发帖
10
土币
62
威望
11
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-15
期待高人的回答
离线勘察者

发帖
450
土币
18641
威望
793
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-15
应采用耐腐蚀的水泥或添加阻锈剂                      
离线lsb2002

发帖
10
土币
62
威望
11
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-16
 
离线lwm23ll2000

发帖
670
土币
366
威望
2803
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-02
我也不太清楚,侵蚀性与腐蚀性有什么关系?
初来乍到,请多多关照
发帖
49
土币
393
威望
480
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-02
应该有相应的水泥的吧~~~~
离线wangpenghuiw

发帖
418
土币
41
威望
3761
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-07
期待高人的回答
离线playboyljl

发帖
22
土币
109
威望
68
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-08
地下水对混凝土结构有弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水状态下有弱腐蚀性,在干湿交替状态下有强腐蚀性;对钢结构有中等腐蚀性。 h\D y(\  
——根据腐蚀等级,应采取三级防护措施:采用抗硫酸盐水泥,水灰比为0.4,最少水泥用量380~420Kg/M3,铝酸三钙含量<3%,钢筋砼保护层厚度不小于40mm。 G.T}^ xHmL  
IU Dp5MIuR  
QabF(}61  
地下水对混凝土结构具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具强腐蚀性,对钢结构具中等腐蚀性。 @Cw<wrem  
——采取防护措施:混凝土采用 S6 防水混凝土,且硅酸盐水泥最少用量不少于360Kg/m3,水泥中的铝酸三钙含量≤8%。 p1G!-\l  
AbLOq@lrK  
E>SnH  
基本原则是: (kb^=kw#0  
1、砼的保护层加大 4V<s"  
2、抗硫酸盐水泥 8LR_K]\  
3、钢筋加阻锈剂
摆个造型,我比你酷
离线littlepearl

发帖
665
土币
184
威望
4725
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-30
学习了,谢谢
离线zymzym2

发帖
3188
土币
2512
威望
18669
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-30
zym