论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5046阅读
  • 18回复

桩间土挤密研究 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yujieqin
 

发帖
327
土币
519
威望
392
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-05-30
谁有做过此类项目的?
离线yujieqin

发帖
327
土币
519
威望
392
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-30
如果有谁做过的话,可以交流下
离线yujieqin

发帖
327
土币
519
威望
392
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-02
不是吧,这里面就没有人接触过这方面的咚咚吗?
发帖
28
土币
104
威望
29
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-02
不好研究啊

发帖
418
土币
199996
威望
701
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-02
你标题是否太大了哈哈。 W/&cnp\  
不过我先说两句不知是否符合你的标题 BGUP-_&  
我去年做过关于预制桩桩间土密实度的检测。 Jj([O2Eq$  
原场地也是我做的勘察,土层情况大概是:1~2米粉土(液化),2~5米淤泥质土,5~12粉细砂(液化),12米以下粉细砂不液化。拟建物为6层的住宅楼,建议选用预制管桩,设计院的选用400的桩,但做完以后应设计要求进行桩间土密实度测试,也就是看液化有没有消除,当时采用方法是:标贯和双桥静探对桩间土进行检测。
1条评分
sunjun 土币 +10 2007-06-02
?
离线yujieqin

发帖
327
土币
519
威望
392
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-14
楼上的,是我没交代清楚, d7l0;yR&+  
这样我把我所做的项目做个简介: eyUo67'7  
拟建建筑物是33层,采用500的AB桩,场地地下水对混凝是弱腐蚀,对钢筋是中等腐蚀,地基土属严重液化,设计一定要做桩间土的液化判定,判定打完预制桩后的场地液化等级,后跟勘察时的液化等级进行比较

发帖
418
土币
199996
威望
701
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-15
这种就采用标准贯入试验就可以了。我做过这类工程的。
?

发帖
418
土币
199996
威望
701
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-15
在桩间土做标准贯入试验前,要保证标贯器完好性,试验时应准确记录杆长,击数、不超深贯入,锤击时速度不宜过快。即可
?
离线yujieqin

发帖
327
土币
519
威望
392
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-15
整个场地打完桩后,只能降到轻微液化等级,基本上满足设计要求了
离线yujieqin

发帖
327
土币
519
威望
392
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-15
但是这个工程的设计是北京设计院设计的,很多设计要求提得都很怪,所以觉得有的时候北方的设计院来南方做工程设计,不是很适合,很多东西都是参照北京那边的工程经验
离线东西南北

发帖
128
土币
1462
威望
115
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-30
我做过湿陷性黄土的桩间土挤密效果检测,不知是否有兴趣?对路吗?朋友
离线yujieqin

发帖
327
土币
519
威望
392
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-02
我做的砂土这一块的,福建这边没有湿陷性黄土,不过做过的可以交流下,以积累相关的经验
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站