[请教]抗浮设计水位? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kv123
 

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-18
一勘测单位提供的地质报告,水头9米 V<W$ h`  
甲方一沟通,勘测单位就把水头改成5米了 8 bpYop7 L  
K%iA-h  
难道现在勘测的地下水位都是不准的?
离线sdf916

发帖
3511
土币
3706
威望
6045
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-18
难道现在勘测的地下水位都是不准的? RhQ[hI  
很多都不准呀!
离线guming

发帖
314
土币
382
威望
978
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-18
理论上抗浮设计水位应是勘察时当地近3~5年的最高地下水位,但实际上一个城市不同区域地下水位是会有变化的。最明显的事例是目前城市建设很注重环境美观,人工造景的现象较普遍,有些区域的人造景观地面高程比原有的地面高程高出不少,地下水位也相应的升高不少,有的会比勘察时所搜集到的最高地下水位还要高,出现这种情况原提供的抗浮设计水位就有可能不安全,就需要采取必要的工程措施。
离线cumtxiaomad

发帖
1219
土币
576
威望
2627
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-18
对了 d@aPhzLu  
现在测水位确实存在不准的现象 x!R pRq9  
对于你的分析 N_^s;Qj  
若是出了问题,肯定是提供资料方面的问题
离线guming

发帖
314
土币
382
威望
978
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-18
如果人造景观的范围较小,不足以对其周边的原有抗洪设施产生影响,在这个范围内进行工程建设时,需要设置排水管涵等与原有的抗洪设施进行有效沟通,有效降低拟建物周边较高的地下水位。若人造景观的范围巨大,地下水位升高区的范围也很大,也就是原有的地质环境有了较大的改变,勘察时就需预测地质环境改变后地下水位的变化幅度。
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-19
抗浮设计水位对地下室的造价影响实在太大 Htn''adg5  
除了底板外墙外的造价外,如果再是用人工挖孔桩抗浮,加上桩的裂缝控制,这样算出来的钢筋量是个巨大的数字 G>>TB{}  
DJ.n8hne  
有个老总他总说,他是从来不担心抗浮的问题,他所做的设计,抗浮都不去考虑,从来就没有出过任何问题. _&xi})E^O]  
而且我怀疑勘测单位能那样大幅度的修改设计水位,是否是勘测单位因为没有经验的原因而考虑的非常保守?
离线东方红

发帖
2036
土币
19523
威望
6082
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-19
抗浮设防水位不止为最近3~5年的最高水位 XjINRC8^4  
一般应取近几十年的地下水最高水位
离线xiaoqiang

发帖
1424
土币
2363
威望
3161
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-27
抗浮水位是一个难点