请教各位大虾,中~微风化页泥岩高边坡(边坡高度50m),岩层产状接近水平,无外倾不利结构面,C=110kPa,φ=35,按1:0.4放坡,可行不?
离线csuchenan

发帖
237
土币
1070
威望
1127
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-12
太陡,页泥岩防风化能力差,开挖暴露后很容易风化、破碎。
离线blueprince

发帖
89
土币
1281
威望
126
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-13
哦,多谢校友的指点。
离线www2002

发帖
4315
土币
9
威望
11343
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-13
支持一下!!
离线duanrf

发帖
524
土币
1026
威望
931
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-17
具体有什么控制标准没有
离线happibillow

发帖
637
土币
42089
威望
631
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-17
个人认为应该分级放坡,坡率应该为1:0.5~1:0.75~1:1
离线blueprince

发帖
89
土币
1281
威望
126
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-17
按1:0.4的整体坡率放坡后,坡顶后缘15m处有一高压线铁塔,铁塔基础15m半径内是不能扰动的。只能采取支护措施处理。50m高,1:0.4的整体坡度支护起来很有难度啊。
离线ygcygcygc
发帖
5
土币
208
威望
6
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-22
可根据《建筑边坡工程技术规范》12章破率法放坡
上面可根据具体的边坡岩体类型和高度来确定破率
离线wxg2008zy
发帖
34
土币
3
威望
208
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-01
同意五楼的意见,还必须考虑护坡措施。
离线cjqiusuo
发帖
20
土币
26
威望
21
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-12
1:0.4是有点陡
但岩层水平且中~弱风化
个人觉得还是可以的
但需要做好防护处理
毕竟是泥岩
离线werwolf

发帖
239
土币
226
威望
173
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-26
大家说说看《建筑边坡工程技术规范》12章破率法放坡是指的边坡的总高度还是每级边坡的高度?
离线kkygxw

发帖
461
土币
365
威望
3690
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-30
简单的方法,可按《建筑边坡工程技术规范》用岩体等效内摩
擦角来判断边坡整体稳定性。
按坡高50m,γ=22kN/m3(假设),C=110kPa,φ=35°来估算,
岩体等效内摩擦角计算为48°,而1:0.4放坡坡度达68°,显然太陡
了,而且工程边坡应考虑其长期稳定性,因此这样放坡很不安全。