引用第35楼civilwyf于2008-11-20 22:37发表的 : cvR|qHNX
引用第25楼nbsaaaa于2008-11-17 22:37发表的 : +)#d+@-
根据本人的分析,事故原因有: MVW2%6
一:地下连续墙后的渗漏水和流砂没及时封堵,引起墙后侧的土洞,导致坍塌。但另一侧的墙没有同时向基坑内倾倒,所以这个原因不成立/。
地下连续墙折断,这得需要多大的力?地下连续墙后的渗漏水和流砂没及时封堵,引起墙后侧的土洞,导致坍塌,坍塌的土体对地下连续墙有个冲击力,而地下连续墙折断的位置,可能为渗漏位置也即基坑开挖状态的深度,由于再往下就有被动土压力,所以在开挖的位置折断。 OKU9v{
.......
aN7VGc 你坚持说是地下连续墙折断,不知你是否去过现场,是否确实先墙体折断后土体坍塌.
ZqHh$QBD
9 墙体折断的原因是其抗弯能力不足,设计时根据偏保守的地质报告参数、有安全系数的计算过程,一般设计的结构安全是有保证的。那么施工质量差,甚至偷工减料就是主要原因了。
>;N0( xB 但是从图片分析,应该是内支撑能力不足、或整体稳定性不够。