只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-14
如果地质层3-1层;3-2层;3-3层;4-1层.....(即3-1层下各层都可以作为桩基持力层),现在桩端放在3-2层上,桩进入上部3-1层有4米,进入3-2层1米;(桩径0.8m,两层土分别为硬塑状的粘土与粉质粘土,但是桩阻力差别较大);(规范规定桩端进入粘性土层不宜小于2倍桩径) Mbt}G|;8H7  
问题一:规范上所说的的桩端进入的持力层现在是指哪一层? ?H c~ 3  
问题一:桩端阻力是取3-2层的桩阻力还是3-1层的桩阻力? >@2l/x8;  
不知道说没有清楚,期望大家的帮助,谢谢!
离线wuql2006

发帖
1278
土币
328
威望
1773
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-14
持力层现在是指3-2层;桩端阻力主要是取3-2层的桩阻力,3-1层的部分桩阻力参与计算。
百年不遇的金融风暴……不容易啊!
离线小糊涂仙

发帖
393
土币
1104
威望
359
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-14
请教楼上的:桩端进入持力层的深度是1米还是5米?
离线li4987jun

发帖
637
土币
6007
威望
725
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-16
进入持力层1米,为安全侧阻取小值 [>P@3t(/  
PaF`dnJ  
嘿嘿,个人想法! ; d1\2H  
od{b]HvgS  
   
离线wantian
发帖
13
土币
106
威望
14
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-17
应该是进入到同类近似的土层中。 n?*Fr sZ  