老师能从实践工程中对比质疑,令老帽所佩服。这些问题的根本原因,在于老师自己对手算过算过程并不能十分把握清楚。
1、如何计算?自己应该有个明确的计算思路,而不仅仅是交给软件,因为软件仅仅是一个工具。自己手算思路清楚了,自然可以有个预期;
2、同济启明星也好,理正深基坑也好,仅就采用多层反力支点护坡桩这一支挡结构来说,主动土压力与被动土压力工况所对应的弯矩值与剪力值,是决定配筋的一个重要因素。所以必须对主动土压力的组合、坡顶荷载的传弟、主动土压力在开挖以下的变换形式十分清楚;对于基坑重要性系数、临时性还是永久性支挡、也得十分清楚才是;
3、JGJ120-99规定了主动土压力在开挖面以下为矩形布置的原则,在这一点上,理正深基坑软件较相匹配;同济启明星则并不与此规程相吻合,至于是何理,愿老师多次去试算;这也是产生矛盾的基本原因之一;
4、目前由于市场竞争压力的存在,全按规程计算去设计恐难以中标,或不见得十分安全,因而各地处理支挡结型计算时,一般对主动土压力进行折减来降低弯矩值,因为此对桩材有着直接影响;有时缩小嵌固长度即使通不过抗倾覆验算。
5、对实践工程的反演成果用于支挡结构设计,要求设计人员有足够的工程实践经验,北京一般将主动土压力缩为计算的三分之二,以求通过验算,这些恐怕熟知设计的人都是默认的了。
说得不好,愿与老师进一步对此问题进行深入交流。