论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2453阅读
  • 3回复

[原创]桩端是否要进行抗倾覆计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ipq1
 

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-11
个工程,14层,地层上部都以第四纪全新世地层为主,下部为灰岩。采用桩基,勘察报告显示的基岩面最大倾角为22度。现在的问题是,业主考虑造价、时间等因素,否定了钻孔桩基础,而要求采用预制管桩基础。以灰岩面为桩端持力层,现在提出要进行桩端抗倾覆计算计算。个人认为没有必要性,一、勘察报告都是以点带面,基岩面倾角为人为的一个角度,实际情况也并可以并不如此,计算条件没依据。二、桩受压应力以后,提供反力,怎么可能会出现倾覆呢。各位同仁有何见解。请赐教。
离线湖北万钧

发帖
1611
土币
0
威望
6668
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-23
如预制桩桩长较短,个人认为需要进行抗倾覆验算
离线qqing

发帖
362
土币
9972
威望
3247
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-04
桩端抗倾覆计算,好像没有听说过  
离线大懒虫

发帖
318
土币
1509
威望
617
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-05
虽然没有听说过,但是按照楼主所说的情况,预应力管桩进入基岩有20度的基岩内,可能有点难度吧,即使桩能沉下去,要么桩倾斜了,要么桩身完整性不好
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站