[沉降监测]DSZ2+FS1误差能有多少 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线shuangma
 

发帖
59
土币
1
威望
192
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-17
我是做施工监测的,我用的仪器是DSZ2+FS1,来监测楼房沉降,我的数据每次都在0.5mm左右,而第三方的是0.1mm,他们用的是中纬,老总看样子不懂监测,我问一下各位,我的仪器误差究竟是多少,第三方能达到这么小吗
离线xiaxinhuidd
发帖
2
土币
84
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-18
最小分度值为0.1mm,可以估读到0.01mm
离线shuangma

发帖
59
土币
1
威望
192
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-19
1楼说的是精度,我问的是误差,是两个概念哦!就是一般情况考虑偶然误差和系统误差,能达到多少?
离线adi527

发帖
332
土币
19
威望
1191
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-19
DSZ2精度1.0mm,加测微仪0.7毫米
离线vivijick

发帖
69
土币
5867
威望
255
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-20
第三方仪器的最小分度值是0.1mm,精度要看什么仪器了

精度在1mm以内  可以做二等水准测量了,房屋变形监测也就二等吧
离线shuangma

发帖
59
土币
1
威望
192
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-20
第三方用的是中纬DZ700好像,不知道记错没有。哦,知道,谢谢3楼楼主
离线xcqin

发帖
143
土币
1955
威望
494
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-01
学习了