我说说水工的上,以前是采用拉拔仪做锚杆拉拔试验,2003年12月我在武汉参加了一个全国岩土锚固工程及应用研讨会,后来就说锚杆拉拔试验代替不了真实的情况,4m的锚杆只要1m密使就不会拉出来,都采用无损监测了,无损监测的要求砂浆密实度达到85%以上合格,90%以上为优良。2004年底在锦屏一级电站进行锚杆无损检测,测得图形靠经验和估计判断,判断结果往往是引人而已。用的是中科院武汉岩土所的仪器。2005年又在拉西瓦电站使用了锚杆无损检测,感觉技术上不是很成熟。
好多工程还使用锚杆拉拔仪检测,在水利水电工程上用的很少了。