论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2787阅读
  • 10回复

[应力应变监测]求锚杆检测操作方案 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线mjfdch
 

发帖
411
土币
1991
威望
866
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-12
之前没做过锚杆检测,最近刚接触。望高手指点
离线shuogu
发帖
94
土币
1598
威望
493
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-12
期待中   
离线maozhange

发帖
398
土币
2719
威望
2242
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-13
        我说说水工的上,以前是采用拉拔仪做锚杆拉拔试验,2003年12月我在武汉参加了一个全国岩土锚固工程及应用研讨会,后来就说锚杆拉拔试验代替不了真实的情况,4m的锚杆只要1m密使就不会拉出来,都采用无损监测了,无损监测的要求砂浆密实度达到85%以上合格,90%以上为优良。2004年底在锦屏一级电站进行锚杆无损检测,测得图形靠经验和估计判断,判断结果往往是引人而已。用的是中科院武汉岩土所的仪器。2005年又在拉西瓦电站使用了锚杆无损检测,感觉技术上不是很成熟。
    好多工程还使用锚杆拉拔仪检测,在水利水电工程上用的很少了。
1条评分
leijianhua 土币 +20 2009-03-13
仁者无忧
离线湖北万钧

发帖
1611
土币
0
威望
6668
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-17
现在锚杆检测多数是忽悠人--只要锚杆没拔出,不管其弹性、塑性伸缩量
离线xzf8237
发帖
19
土币
0
威望
29
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-31
呵呵,说得对啊,只要有一点锚固就好了!!!
离线jsbao

发帖
5
土币
9432
威望
60
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-28
这样锚杆检测还有意义吗
离线cumt_jinn

发帖
220
土币
911
威望
1084
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-22
只是一种检测方法,不能盲目相信,也不能一棍子打死!
离线freddieaid

发帖
215
土币
8468
威望
219
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-23
非常帅的资料  顶
离线雨众不同

发帖
8
土币
134
威望
2
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-16
顶个,我也是刚刚接触锚杆!
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-17
回 maozhange 的帖子
maozhange:        我说说水工的上,以前是采用拉拔仪做锚杆拉拔试验,2003年12月我在武汉参加了一个全国岩土锚固工程及应用研讨会,后来就说锚杆拉拔试验代替不了真实的情况,4m的锚杆只要1m密使就不会拉出来,都采用无损监测了,无损监测的要求砂 .. (2009-03-13 10:02) 

很多还是用拉拔仪做的

施工单位认为只要不动就OK;因为这个作假很容易,有的深圳甚至焊在钢拱架上

当然监理负责另说
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线木神之歌

发帖
8
土币
184
威望
1
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-21
最烦锚杆,很多时候不到龄期甲方要求检测,结果很多时候都是不合格的