论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2775阅读
  • 5回复

[求助]关于基坑围护搅拌桩的施工问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xxxzch
 

发帖
23
土币
351
威望
24
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-18
1、上海地区用搅拌桩来做一小直径设备基础沉井围护结构,是否可行? k~(j   
2、搅拌桩施工,未连续施工,间隔时间10小时左右,是否对水泥搅拌桩的衔接影响,影响多大?是否会使止水帷幕不起作用? h\ (z!7t*  
3、挖掘出来显示成型搅拌桩有间隔,该怎么处理? {[~ !6&2(k  
恳请各位前辈予以解答
离线xxxzch

发帖
23
土币
351
威望
24
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-18
没人关注啊……
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-19
引用楼主xxxzch于2009-03-18 09:49发表的 关于基坑围护搅拌桩的施工问题 : 6!} @vp![  
1、上海地区用搅拌桩来做一小直径设备基础沉井围护结构,是否可行? FbB> Md;  
2、搅拌桩施工,未连续施工,间隔时间10小时左右,是否对水泥搅拌桩的衔接影响,影响多大?是否会使止水帷幕不起作用? *0)vsBi  
3、挖掘出来显示成型搅拌桩有间隔,该怎么处理? LL5n{#)N  
恳请各位前辈予以解答
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-19
1、上海地区用搅拌桩来做一小直径设备基础沉井围护结构,是否可行?问题不大! vn@9Sqk  
2、搅拌桩施工,未连续施工,间隔时间10小时左右,是否对水泥搅拌桩的衔接影响,影响多大?是否会使止水帷幕不起作用?如果成桩规范即浆液量、喷浆速度、提升速度较好问题不大。 <6`_Xr7)  
3、挖掘出来显示成型搅拌桩有间隔,该怎么处理?搅拌桩做围护,应该是重力使,为何还有间隔处。基坑外侧用双液浆。
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-19
引用楼主xxxzch于2009-03-18 09:49发表的 关于基坑围护搅拌桩的施工问题 : bhaIi>W~G  
1、上海地区用搅拌桩来做一小直径设备基础沉井围护结构,是否可行? lAU`7uE  
2、搅拌桩施工,未连续施工,间隔时间10小时左右,是否对水泥搅拌桩的衔接影响,影响多大?是否会使止水帷幕不起作用? 4$ LVl  
3、挖掘出来显示成型搅拌桩有间隔,该怎么处理? &U%AVD[  
恳请各位前辈予以解答
OnE#8*8  
LY b@0O<w  
1、可行是可行,但围护应做成圆形(只受正压力),有一定厚度(保证受压截面),一定要搭接好(受压截面不会突然变小),最好插点筋(有时也会产生小弯矩的)。 ?yop#tjCbY  
2、搅拌桩未连续施工在规范中是不允许的,如果在砂层那绝对不行,但如果在淤泥中的话,其实间隔10小时是没有什么问题的,在淤泥中水泥土强度起来的慢,10小时后照样可剪切。施工中可采用局部加密桩的方法,另施工时注意观察下搅时会否往一边偏,如果没有,则问题不大。 | T<t19  
3、挖掘出来如果桩不搭接还是挺麻烦的,因为形不成圆拱,受力完全不一样。如果只是一两处又间隔不大可以采取钻孔注浆钢管桩补强,如果间隔太多,最好在外再补几排,相当于重做。
1条评分
xxxzch 土币 +10 f&e:谢谢 2009-03-19
离线tonglongjlsh

发帖
92
土币
38
威望
258
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-09
非常谢谢上楼的解答
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站