[求助/请教]桩基规范JGJ94-2008中公式5.4.1-2 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线soilan
 

发帖
111
土币
1318
威望
289
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-19
规范公式5.4.1.-2为桩端软弱下卧层承载力验算时计算软弱下卧层顶面的附加应力的。 &^nGtW%a 9  
根据公式5.4.1-1,不等式一边为承载力特征值,一边为荷载标准值(自重压力和附加应力)。 iy"*5<;*DD  
注意在计算桩周土体的侧摩阻力时,qsik为极限侧阻力标准值,乘以周长2(A0+B0),得到侧摩阻力极限值,再除以2 K sCyFp  
得到侧阻力标准值。 ?JUeuNs9  
但公司5.4.1-2中出现3/2的系数,请问这是怎样来得?
共1条评分
mahorse128 土币 +20 积极思考! 2009-03-19
离线michaelbox

发帖
119
土币
533
威望
708
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-19
传递至桩端平面的荷载,按扣除实体基础外表面总极限侧阻力的3/4 而非1/2 总极限侧阻力。这是主要考虑荷载传递机理,在软弱下卧层进入临界状态前基桩侧阻平均值已接近于极限。 'GScszz  
FI.\%x  
这是对"3/2"的解释
离线soilan

发帖
111
土币
1318
威望
289
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-20
楼上的解释来自条文说明,也算明白了。现在CNKI上搜索到一篇李广信和张在明的论文《关于桩基软弱下卧层验算的几点认识》,认真读后,增强了认识,不愧是教授和院士的水平,思路清晰,剖析问题正中要害,现附上共大家分享。从文中中发现几个问题: 7p[n  
1. 2008桩基规范送审稿时,公式5.4.1-2的系数为2,即取桩侧极限摩阻力,而现规范为3/2,即取桩侧极限摩阻力3/4,道理何在? /wv0i3_e  
2.2008桩基规范送审稿时,要求“对于桩距不超过6d且桩长小于15m群桩基础”验算软弱下卧层,而现规范只要求“桩距不超过6d”,为何当初有桩长15m的限制? i/.6>4tE:  
3.文中在计算2(A0+B0) qsikli =72d,似乎算错,应为36d,但不影响文中的假设分析。
离线soilan

发帖
111
土币
1318
威望
289
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-20
李广信 张在明 关于桩基软弱下卧层验算的几点认识
描述:关于桩基软弱下卧层验算的几点认识
附件: 关于桩基软弱下卧层验算的几点认识.rar (146 K) 下载次数:32
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-18
ddddddddddddddddddddddddddd                             
离线sunfon

发帖
156
土币
4882
威望
858
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-31
学习了学习了