在某地有一个水泥厂扩建工程,新建生料库等工程,基础持力层为卵石层,fak=500kPa,其下部有含碎石粉质粘土软弱层需采用高压旋喷法进行处理,处理后使其地基承载力大于500kPa,请教高人‘高压旋喷法’处理后是否达得到设计要求,如达得到,配合比多少适宜。在此先谢过!
离线lypjspdi

发帖
700
土币
6
威望
1089
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-20
500 要求有点高吧 /{we;Ut=g  
为什么要500能,只要下卧层强度及变形验算通过就可以了啊
原来是这样!
离线kydfw
发帖
78
土币
361
威望
377
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-20
做实验是最可靠的。不过下卧层没必要达到500啊,浪费材料。而且在地下水位一下漏浆比较严重啊。
离线途中人

发帖
54
土币
10
威望
63
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-20
感谢大家的回答,可500是设计要求达到的,没办法,谢谢。
离线snjiejie

发帖
458
土币
1888
威望
1287
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-21
要求的500有点高,这个不好达到,根据经验,在可能的情况下(基础底面到软土层较薄时),可采用强夯,把淤泥挤出来