1.先说洞门吧,如果说你是个现场监理,他们可能会把隧道的洞门往后做几米,晚进洞,省下来的都是MONEY #\ErY3k 6&
2.测量放线时预留不够,或者除了预留变形量还要吃2衬的空间, qxc[M8s
3,超前支护和锚杆的不做或者做假的 # f\rt
4.仰拱晚上做,偷底部支护和厚度及标号 $/ ],tSm
5.初喷填土块或者别的 NHE18_v5
6.桩号在墙上乱喷,扰乱你判断围岩级别猛偷下。 e' <)V_
7.边墙长度不够 _yT Ed"$
8.变更也许只有领导知道,你到现场并不知道还是按设计控制,领导拿钱 '5tCz9}Y
9.螺栓要用高强的用的确是普通的 yt2PU_),
10.钢筋搭接长度的问题了, RM/ 0A|
11.如果不是实验监理你可能不知道所有原材是否合格。 ?q [T
12.锚杆往孔里塞的时候压弯塞进去,长度不够抗拔力也够 5:?!=<=
13。偷你混凝土标号 2~2 O V
14.就是那个工字钢分a和b两种了 Ho]su?
别的都是相当明显的,应该能检查到 [D1Up
另外说下监理其实不是像你们想的那样,坏的只是几个别,只要领导是坏的小小监理员只能任人摆布,痛苦啊~~~~~~~~~~~