只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-08
钢管桩如何安装测斜管呢?怎么进行应力测量?

发帖
41
土币
339
威望
3
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-16
在钢管桩内表面用一排方型锚固
离线kkken1

发帖
71
土币
192
威望
410
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-18
1楼挖坟。
钢管桩支护测斜
1、可采取支护外侧土体测斜孔;
2、将测斜管置入钢管桩后回填粗砂,管径较大时回填砂量巨大。
一点建议,综合考虑下
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-23
回填砂的量也太大了吧。

发帖
82
土币
1343
威望
505
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-12
回填砂量大有什么要紧,这个一般都是外包单位做的。
你要做的就是督促外包单位将回填砂做好,有的单位浮皮潦草,将表面做好,误以为回填好了。检验方法:1.摇晃管体,管体中部明显晃动或砂子下陷,说明不实;2.往砂内倒水,如砂体无松动迹象,基本证明已填实。当然,最好的方法是过几天再试验。