已看过你的方案,提出以下几点,供参考: ]M;aVw<!
1、桩底部应设环形出浆管,沿钢筋笼内侧布设。环形出浆管一般采用PVC管,通过丝扣与竖向注浆管相连; !wtt KUO?
2、注浆管底部应设置止回阀,可查我前期发至本站的间易止回阀设计图; S%7^7MSqA
3、注浆量根据计算求得,并应通过试注浆修正; 1$g]&'
4、注浆开环压力通过计算求得,先注水开环并冲洗桩底部,注水时通过观察压力表的变化修正确定,一般至最大压力开环后压力会回落; >=_Z\ wA
还有很多其它问题,你还是理论和实践结合并多总结,你的水平很快会得到提高。以上个人观点,仅供参考。