一桩基工程,设计要求桩底和桩侧注浆。桩底的注浆管可以安放绑在钢筋笼内侧并深入孔底,桩侧注浆管如果也放入钢筋笼内侧,则会被混凝土包进去,注浆时能打开吗?是不是应该绑在钢筋笼外侧呢?
离线viviansnow

发帖
446
土币
3404
威望
1420
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-10
呵呵~~注浆管在内侧和外侧都可以的!
离线tutudong_200

发帖
180
土币
5919
威望
691
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-11
要根据开环压力计算,与开环时间有关系,设于外侧在下钢筋笼时容易被破坏.
吃得苦中苦,方为土中人.
离线lxm805

发帖
185
土币
833
威望
284
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-11
一般桩端注浆管埋设深度大于孔深150mm左右,放在钢筋内侧;而桩侧注浆管一般放在钢筋笼外侧.