在高层勘察过程中,水位线不止一个,那就要观测多层水位,钻探的时候怎么分层止水?
离线drubby3333
发帖
47
土币
300
威望
246
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-15
看你是什么土层了。上部潜水和下部微承压水如有隔水层,可用干钻几个3~4米的浅孔,第二天测水位,为潜水;干钻至微承压水含水层后,下套管隔断上部潜水,第二天测水位,为下部微承压水;如需测下部承压水,同微承压水量测方法,套管加长。
山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵!

发帖
358
土币
2762
威望
2004
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-20
多谢赐教,感激不尽!
离线wangshunwel

发帖
75
土币
8
威望
882
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-24
我也不会谢谢,共享资源,下了!
离线zyl0460106

发帖
448
土币
133
威望
591
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-25
好方法,但总感觉不严密

发帖
358
土币
2762
威望
2004
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-27
有个问题,一般而言,粘土为隔水层,那粉质粘土呢?为弱透水层?
离线zhg52031012

发帖
295
土币
36349
威望
454
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-29
粘土和粉质粘土一般都当隔水层处理
离线xunaiming200

发帖
3943
土币
1591
威望
16646
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-13
学习了,总觉得好像有点不严密
离线yang121416

发帖
89
土币
1159
威望
200
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-26
可以用流量测井,一次下去,全部含水层的参数就出来了

发帖
358
土币
2762
威望
2004
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-08
回 8楼(yang121416) 的帖子
流量测井?没见过,能不能简单介绍一下?
离线zjh_xt

发帖
16
土币
36
威望
8
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-10
正是我所需要的,谢谢了,请介绍一下"流量测井"