[求助]这样的工程到底该不该降承压水? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lingxuhui
 
发帖
11
土币
53
威望
120
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-20
现手头有一个工程,基坑面积46000m2,本基坑±0.00相当于绝对标高+5.70。自然地面相对标高为-1.650,坑底相对标高为-15.250-16.850,基坑开挖深度为13.6m15.2m,局部电梯井坑深度达到18 m,按照上海市承压水头3~11m来计算,深坑部位肯定要考虑降承压水,但普遍挖深区如水头在8m的话计算大于安全系数1.1,请各位谈谈到底是否要考虑普遍挖深区的承压水问题,假如要降由于坑大肯定成本很高,请不吝赐教。。。。。。
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-20
深坑处降承压水视具体土层条件,应予以重视,普遍开挖深度处可以值考虑做疏干井。上海有很多类似项目可以参考。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-20
如果需要gl的朋友帮忙,可以联系我,我可以帮你介绍。他们可以给你提供上海滩最专业的方案,当然在适当的时候给他们引荐一下,大家互利互惠嘛,呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线lingxuhui
发帖
11
土币
53
威望
120
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-25
呵呵,谢谢楼上提醒,普遍挖深我们现在是不考虑减压井,按水头8m考虑是不需要,就是有点担心会不会有问题
离线yihuxunchang

发帖
178
土币
0
威望
293
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-25
最好有水文地质参数从新计算一下;承压水水位,地层情况