论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6685阅读
  • 9回复

嵌岩桩的的岩石抗压强度标准值不足2,该如何计算桩承载力? [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
199
土币
5
威望
217
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-09
背景资料:某大楼,13层,高60米.地下室10米.拟用灌注桩. PiYY6i0  
地质情况:上部30米为淤泥质土,下面为泥岩.中风化泥岩的抗压强度标准值只有1.06(以去掉几个偏小数值),无法按照规范中的规定计算嵌岩桩的承载力.如把泥岩按土来计算,则要提供沉降计算参数.但室内试验环刀无法切开泥岩.标贯击数大于50击. XttqO f  
问:端承桩的承载力该如何计算?
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-09
桩基规范里没看到规定说抗压强度低就不能按嵌岩桩计算啊
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。

发帖
199
土币
5
威望
217
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-09
桩基规范里计算嵌岩桩承载力需要岩石抗压强度标准值大于2才行,因为涉及到参数选择的问题,选参数只有标准值大于2才可以查表选择.

发帖
199
土币
5
威望
217
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-26
顶上来,希望哪位高手不吝赐教
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-15
谢谢发帖的人们!永远支持你们!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线rapher

发帖
635
土币
0
威望
1586
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-08
不错的东西啊!谢谢!!!!     
离线qqing

发帖
360
土币
88
威望
3247
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-01
极软岩,可考虑按碎石土或砂土
在线cjz06

发帖
40390
土币
368
威望
32085
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-01
未见桩基规范里计算嵌岩桩承载力需要岩石抗压强度标准值大于2才行,在条文说明中有1,5的。我觉得嵌深点,极限竖向承载力可到1000kpa.
Welcome to beijing!
离线土地公

发帖
34
土币
1
威望
200
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-02
现行桩基规范里计算嵌岩桩时要求桩端置于完整、较完整的基岩,并未对岩石强度有硬性要求。
离线土地公

发帖
34
土币
1
威望
200
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-02
桩基规范中用frk来计算嵌岩段总极限阻力明显偏于保守,因为frk是在无侧限条件下试验所得,而桩端处岩石处于有侧限(有约束)状态。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站