帽哥的问题果然问的有水平!
Z-=7QK.\{ 第一个问题:应作如下措施:1钉头与面层的连接需牢固 2设计泄水孔,孔深应超过冻层深度,目的是疏通积水。 3要保证土钉在冻层中有足够的锚固长度。4做好地面防水排水工作,防止地表水渗入基坑。 5设置变形缝,20~30米一道,渣油麻筋填塞。6严格按照预警值加强观测,应急预案必不可少。出现危情可紧贴基坑侧壁堆一两层沙袋,作用不但使稳定,还可防冻。7用麻袋等覆盖保温。
+.Ukzu~s 第二个问题:当然是冻土了,但含水率是多少尚不清楚。产生的变形应该根据冻结后土钉的拉力值进行分析。资料记载,冻结后,土钉的拉力增加了2~5倍,最大值大多为40~100KN。如果是锚杆复合土钉墙,那我认为还是应该加大拉锚力,因为如果锚杆破坏了,那么土钉就成了给土增加荷载的一堆废铁了。
_J#Hq 'K 帽哥一向慷慨,如果认为回答能有点用,请给我这个新手少加点土币,谢谢。