          刚做的一个工地,桩端持力层是中风化石灰岩,岩石抗压强度标准值为52.7Mpa,采用的桩型是冲击成孔灌注桩,考虑此种桩型在施工过程中,泥浆比重会较大,孔底沉渣难控制,因此桩端承载力特征值建议取4300kPa。但现在在施工过程中,设计要求嵌岩深度达2m,至使业主单位人员向我们提出要求,是否可以把桩端承载里提高,但是我个人认为采用的桩型是冲击灌注桩,在施工过程中比较难控制,将承载力提高,不是很放心,因此建议是否可以采取桩底注浆,在采取此种工艺的前提下,我再考虑提高桩端承载力,否则就不便改动承载力,毕竟改动承载力对我们从事勘察的人来说,是最不愿意的。 Kv26rY8Q  
e.:SBXZ  
在此征求同行前辈意见。这样是否可行?我所提的桩端承载力是否合理?还有没有其他的方法可以提高桩端承载力?
离线kkygxw

发帖
461
土币
365
威望
3690
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-21
桩底注浆是比较常用、可靠的的方法。
云桂人
离线zzq73

发帖
300
土币
6814
威望
922
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-22
中风化灰岩桩端承载力特征值建议取4300kPa应该可以,但不明白设计缘何要求进入基岩2m,一般情况下是入岩1倍桩径且不小于0.50m,业主单位是不是想让你们提高承载力而调小桩径?冲孔桩施工在灰岩地区较常见,桩底沉渣控制是施工方考虑的问题。
离线lwm23ll2000

发帖
670
土币
366
威望
2803
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-23
引用第2楼zzq73于2009-06-22 10:49发表的  : Us ]Uy|j  
中风化灰岩桩端承载力特征值建议取4300kPa应该可以,但不明白设计缘何要求进入基岩2m,一般情况下是入岩1倍桩径且不小于0.50m,业主单位是不是想让你们提高承载力而调小桩径?冲孔桩施工在灰岩地区较常见,桩底沉渣控制是施工方考虑的问题。 cN>z`x l  
7b2N'^z}  
支持!
初来乍到,请多多关照
离线zff1122

发帖
227
土币
2521
威望
560
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-23
桩底后压浆技术,在灌注桩提高承载力方面应用的比较多 ;mXr])J  
至于能提高多少,目前好像还没有一个可靠的计算依据