土钉墙计算中,由于墙底土质太差,基本为淤泥质土,导致最下面两个土钉在根据局部抗拉验算的时候,得到的土钉很长,且很大,请问在保证圆弧滑动安全系数大于1.3的条件下,把土钉调短是否可行?调短后,局部抗拉计算系数小于1.0!
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-26
我也碰到过 ,A6*EJ\w   
淤泥质土层,计算出的土钉长度达20多米 $E7yJ|p{  
这时一般是靠经验取值 了
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线wolaile

发帖
90
土币
2
威望
254
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-26
请问怎么取啊? ;,4J:zvZdQ  
专家总是说正常的土钉应该是上面长,下面短的。 =kc{Q@Dk  
让我去调整,我怎么调整啊???
离线画之缘
发帖
374
土币
16
威望
3770
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-05
      
离线wolaile

发帖
90
土币
2
威望
254
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-06
  
发帖
3
土币
172
威望
40
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-06
我也有这个疑惑,谁给解答一下
离线tiantian211

发帖
146
土币
329
威望
1269
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-13
好穷啊,穷人阿下部料啊
离线lcx66

发帖
798
土币
445
威望
4390
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-14
学习学习!!顺便挣土币   
离线owen123

发帖
450
土币
23815488
威望
981
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-14
调整计算模式,由设计模式改为验算模式
离线owen123

发帖
450
土币
23815488
威望
981
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-14
土钉的长短是在设计模式下是由增量计算得到的,分步开挖时每排土钉只考虑到已经开挖部分的土压力,继续开挖增加的部分由下排土钉承担
离线owen123

发帖
450
土币
23815488
威望
981
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-14
所以最终计算结果经常出现上排土钉对整体稳定贡献很小,而下排土钉过长的情况
离线owen123

发帖
450
土币
23815488
威望
981
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-14
分开说为了多要几个土币,不过好像愿望落空了,哈哈