请教一个低应变测CFG桩的完整性工程问题!!! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hyb8106801
 

发帖
289
土币
16562
威望
287
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-15
我想向各位岩土朋友请教低应变测CFG桩的完整性是不是有误差的,误差有多少呢?? 8@,8j!$8G  
*b8AN3!  
PvB{@82  
有人说低应变测桩身长度很精确的!!!这些话可靠吗??? Dgc}T8R  
{R8)DK  
l/-qVAd!q  
请各位岩土同仁给于指教!!渴盼回复!!hyb8106801
离线hyb8106801

发帖
289
土币
16562
威望
287
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-15
谢谢wustone您的指点,有一个完工的CFG桩基工程被某个工程检测单位给判定的几乎所有的桩长都是在九米左右,但单桩承载力和复合地基都满足设计要求。该地区有4--9米不均匀厚度的粉煤灰层,下部是粉土层,设计有效桩长是10米,桩径是400mm,根据您的经验,检测单位有没有可能出现误差呢??除了钻孔取芯,有没有其他的检测方法可以和低应变做个对照呢 ??请wustone您再给指点!!谢谢!!
[ 此贴被hyb8106801在2007-07-15 12:03重新编辑 ]
离线hyb8106801

发帖
289
土币
16562
威望
287
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-18
谢谢您的指点,下一步我们要钻孔取芯!!验证验证到底是我们施工的问题还是低应变有误差!!!
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-19
小应变可以作为初判手段 f>|W d;7l:  
得到的结果只能是疑问,需要进一步验证才能下结论 wLzV#8>  
所以你的作法是对的,抽芯
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-16
学习学习~!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-08
抽心太过了吧?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线viviansnow

发帖
446
土币
3404
威望
1420
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-18
抽芯费用很高的! ^C92R"*Qu  
不知道你是否看了小应变的测试图?有明显桩底反射吗、波速去了多少?能否发上来一个图看看!
离线yongqiang

发帖
89
土币
1710
威望
217
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-07
经验很重要  经验
[ 此贴被yongqiang在2008-06-07 22:55重新编辑 ]
离线yongqiang

发帖
89
土币
1710
威望
217
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-07
不好意思  我上条信息发错了
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-08
ddddddddd   