论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3434阅读
  • 17回复

测斜管被挖土机给挖坏了,怎么办 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wwwyt
 
发帖
91
土币
101
威望
563
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-09
测斜管被挖土机给挖坏了, 坏掉的是最上面的2节,请问我该向甲方和施工方走什么程序? 谢谢,这样的情况还可以在修理吗?
离线ickingkuoo

发帖
183
土币
6192
威望
998
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-09
如果测斜管被施工方破坏,应该由施工方负责修理或者是重新安设测斜管。桩中测斜管看是否能够破桩,土体中测斜管是直接挖土,如果都没戏就重新安设啦
离线price
发帖
17
土币
13
威望
180
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-10
从新打孔,从新安装。你原先的数字都已经作废,被挖后初值变了。
专业研发、生产倾角传感器
离线zong2006

发帖
1796
土币
9583
威望
8365
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-17
能利用就用,或者只能终止该孔的监测了,........................能利用就用,或者只能终止该孔的监测了,........................
离线zong2006

发帖
1796
土币
9583
威望
8365
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-17
能利用就用,或者只能终止该孔的监测了,........................               
离线yuwei982198

发帖
120
土币
59
威望
1201
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-24
学习。。。
离线chinajsnj

发帖
40
土币
526
威望
411
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-24
引用第3楼zong2006于2009-08-17 21:23发表的 :
能利用就用,或者只能终止该孔的监测了,........................能利用就用,或者只能终止该孔的监测了,........................
离线mkk321
发帖
8
土币
6
威望
90
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-28
呵呵,肯定是不能测了。停止测量呗!
离线swzh6310

发帖
258
土币
425
威望
106
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-30
能接最好接上,
离线furnace

发帖
73
土币
188
威望
442
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-03
看看能不能修了,能修最好修一下啊
梦想拥有翅膀的兔子
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-03
回 楼主(wwwyt) 的帖子
哈哈,这种事情多的去了,一般都是上面一节在凿出浮浆的时候容易被挖坏,只要没有太多泥浆进去基本都是可以接的(泥浆进去了就用水冲开)      
这种事情比较常见,没办法找施工方赔偿的,只能是在凿除浮浆的时候多和他们沟通,让他们注意点,尽量不要弄坏
离线wwwyt
发帖
91
土币
101
威望
563
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-08
现在我的测斜管被挖掘机挖坏了, 不能再测了,我的是通过裂缝数据报的警, 而合同里面说的测斜水平位移而没有 裂缝数据,  请问我通过裂缝数据报的警合法有效吗?