只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-21
14层框架剪力墙建筑 ?fiIwF)  
地基主要土层如下: RW|`nL  
1。细中砂厚约25米 *RDn0d[  
承载力特征值:120千帕 -O1>|y2rU  
2。25米以下均为砾砂层 26e]`]!SU  
承载力特征值:240千帕 [O$Wa:< 0x  
地下水距自然地坪约3米 .I$qCb|FP  
问题:应如何处理地基? C'G/AU  
用震冲桩可否? !6n_}I-W  
其它好的建议?
离线zhu2222

发帖
72
土币
268
威望
74
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-21
这个首先要看你上部计算 结果,需要多大的 压应力,在进行地基加固设计时,一定要看其水位及细中砂是否有流动性。 T,7Y7c/3V  
根据楼主提到的地质情况,如果上部结构要求承载力很大的话,可以考虑 采用 预制管桩,达到砾砂层。按支撑桩设计,可能摩擦桩 不太适合。个人看法,欢迎指正!
1条评分
zhupinxue 鲜花 +1 - 2007-07-21
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-22
这样的小高层靠地基处理恐怕不行吧
1条评分
zhupinxue 鲜花 +1 - 2007-07-22
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线zhupinxue
发帖
9
土币
94
威望
10
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-24
引用第2楼wustone于2007-07-22 16:36发表的  : Xp >7iX!:  
这样的小高层靠地基处理恐怕不行吧
I2TaT(e\  
请发表高见
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-24
高见就没有,类似小高层单柱最大荷重估计要超过6000KN吧?靠地基处理搞箱基或筏基感觉不太够,还涉及液化处理、沉降,可能PHC管桩比较适合
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-24
1。25米厚的中砂只有120? %C$% !C  
2。均匀么,开挖多少? &0='r;*i  
3。可以考虑强夯。 g}f`,r9  
4。做管桩应该不行,不好施工,万一挤土明显就不能施工了 )0ea+ ib  
5。也可以做CFG。 L%BNz3:Dt  
14层楼很可以做复合地基,好多工程经验
听君一席话,胜读十年书。
离线zhupinxue
发帖
9
土币
94
威望
10
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-25
引用第4楼wustone于2007-07-24 17:24发表的  : &0NFb^8+  
高见就没有,类似小高层单柱最大荷重估计要超过6000KN吧?靠地基处理搞箱基或筏基感觉不太够,还涉及液化处理、沉降,可能PHC管桩比较适合
Q7R~{5r>W  
单柱最大荷重1000t
离线zhupinxue
发帖
9
土币
94
威望
10
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-25
引用第5楼05430000000于2007-07-24 22:58发表的  : lmfi  
1。25米厚的中砂只有120?--地下水浅 >)spqu]  
2。均匀么,开挖多少?--均匀,开挖3000 4T!+D  
3。可以考虑强夯。---不想采用 R$[#+X!  
4。做管桩应该不行,不好施工,万一挤土明显就不能施工了 x/;buW-  
5。也可以做CFG。--同意,我采用的是高压喷射注浆复合地基 DTa N"{  
.......
离线503146872

发帖
1068
土币
101
威望
3830
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-27
采取何种地基处理文法与建筑荷载有关,因此,首先要了解建筑荷载有多大
离线bytrz

发帖
382
土币
7780
威望
889
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-29
箱基或筏基应是可行方案,
离线徐农

发帖
110
土币
629163
威望
113
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-29
看看细中砂层的标贯,标贯小用PHC管桩,标贯大PHC管桩沉桩困难,可用灌注桩。 U2`'qsR1  
承载力特征值为120千帕,标贯应该不大。用PHC柱有挤土效应,可改善土的液化。
离线黑白

发帖
669
土币
222098
威望
728
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-29
高压旋喷处理这类土应该有效。