[求助]求助!!二级轻型井点降水 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yantuwyf
 
发帖
1
土币
101
威望
20
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-23
求助二级轻型井点降水的方法, <i!:{'%  
 下面是我的设计 { Rd){ky@  
基坑开挖深度10m,地下水位埋深2.5m。基坑长133m,宽87m,地层自上而下为: R&!{3!V  
#9's^}i  
(1)      回填土 1.5m左右; (**k4c,  
(^U 8wit/  
(2)      粉质粘土,黄褐色,稍微偏硬塑,中密,局部软塑,层厚11.2m; 4^OPzg6Z%p  
(E*pM$  
(3)      粘土,褐黄色,稍湿,硬塑-坚硬,含较多的铁锰结核,层厚14m左右; 0q !  
[k<w'n*  
(4)      砂粒,黄色,密室,粗砂和砾石各占40%左右,混少量粘性土,层厚3m左右 @hz~9AII9  
4:50dj  
离线abcdt5678

发帖
3907
土币
19207
威望
12813
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-23
上层滞水还是承压水?
离线soilrock

发帖
319
土币
9148
威望
735
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-24
1、填土层埋深仅为1.5m,不是近处有直接补给源的特殊情况下,开挖过程就能自流疏干; 6t0-u~  
2、深度10m以上无明显透水层。 *^WY+DV  
3、基坑底面距离沙砾透水层约有16m,粘性土体的自重应力远大承压水头。 E#I^D/0  
g~Hmka_fD1  
~,: FZ1wh  
在这种情况下有必要降水吗?