前段时间做了一个工程,基坑开挖要14米左右,但是土层除了表层有少量上层滞水外下部土层均为不透水的粉质粘土层,土层很干燥,无地下水。 Qq3UC%Z1  
审图时认为基坑开挖后地下水的补给、排泄条件均发生了很大变化,应该考虑肥槽充水引起的浮力。 'wVi>{?  
我觉得也有道理,但是抗浮水位怎么确定? G3j'A{  
生活可以将就也可以讲究……
离线cug_sw

发帖
123
土币
10908
威望
837
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-25
你那边是什么地区?高层勘察规程不是有句:我国南方滨海和滨江地区,经常发生街道水浸现象,抗浮设防水位可取室外地坪标高。 ^xQPj6P}  
我看还是要结合地形地貌情况来看,一般业主关系不好不就取到地面了,
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-25
抗浮水位是所在地区设计年限内按一定概率可能出现的高地下水位(稳定水位),应据多年地下水位观测数据曲线计算得来。 Qcn;:6_&W  
如果基坑没进行止水设计(我估计也没有),则基坑回填后与周边土体水力联系条件不变(土体回填达到设计要求密实度),对长期地下水位影响几乎不存在,所以抗浮水位不应有变,审图意见是错误的。
离线u-97
发帖
17
土币
53
威望
180
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-27
主要是那块场地除了表层杂填土中有少量上层滞水,下部土层均无地下水。 \- 8aTF  
基坑开挖14米。如果抗浮水位取到地表,很惊人的。
生活可以将就也可以讲究……
离线zhangtaien

发帖
26
土币
1189
威望
64
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-27
那要考虑雨水等临时水位啊!
zhangtaien
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-27
引用楼主u-97于2009-09-25 11:33发表的 无地下水的基坑,抗浮水位问题。 : E^Q J50  
前段时间做了一个工程,基坑开挖要14米左右,但是土层除了表层有少量上层滞水外下部土层均为不透水的粉质粘土层,土层很干燥,无地下水。 g> ~+M  
审图时认为基坑开挖后地下水的补给、排泄条件均发生了很大变化,应该考虑肥槽充水引起的浮力。 [P6m8%Y|s  
我觉得也有道理,但是抗浮水位怎么确定? (.X)=  
FBbaLqgVF{  
y#th&YC_b  
-y{(h% 6  
那就明排好了,
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线heibailm

发帖
204
土币
90
威望
397
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-09
审图意见是对的,这就涉及到无水基坑抗浮问题了,你可以提一个抗浮水位,后续的施工抗浮水位与使用中的抗浮水位,因素较多,与施工质量,还有设计考虑抗浮是否周全,都有关系。