论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2663阅读
  • 4回复

[求助]基坑底部为砂层的降水、止水方法???? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ssw1213
 

发帖
127
土币
369
威望
253
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-11
本人现在正在进行一个基坑支护的设计,开挖深度5.5米,水位约2.5米,0-1.5米深度范围为填土层,1.5-4米深度范围内基本为粘土层,4-8米深度范围内基本为粗砂层,粗砂渗透系数为0.012cm/s。基坑周边可以放坡,我现在拟采用放坡挂网喷砼加土钉支护的方式进行基坑支护设计。想要请教大家的是,关于基坑开挖底部为强透水地层的情况是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(搅拌桩)而直接在基坑底部设降水井、排水沟明排地下水?谢谢大家!!!
离线kennidy

发帖
17
土币
113
威望
144
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-12
这要看你8米以下土层大部分是什么土质,如果还是砂土就不能用止水帷幕,必须降水。如果是粘土,那就不知道了,我没做过。
离线al0317

发帖
371
土币
5928
威望
3696
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-22
高压旋喷       
离线ssw1213

发帖
127
土币
369
威望
253
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-19
高压旋喷的话还不如用搅拌桩好,经济啊
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-21
降水与止水从方案上来说都是可行的,但降水方案对周边影响比较大,会有较大沉降产生。另如果将降水井放在坑内,则基坑坡面有渗水,可能砂层有开挖后局部崩塌现象,要及时处理,所以将降水井放在坑外比较好,但降水量会增加。另如果施工期长的话,降水费用也不小。 (543`dqAmC  
现在城市里的惯用方法是止水,尽量减少对周边的影响。止水方案用搅拌桩是最好的,旋喷太贵。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站