基底回弹测点HT7,HT8,当初由于该测点区域没有进行开挖,所以我们采集初始值后并没有进行观测,近期HT7区域进行大面积开挖(HT8区域临近HT7没有进行开挖),开挖深度6m,对HT7和HT8进行测量时发现,累计变形值达到28mm与23mm,控制值就是30mm,报警否,监理、施工监测和第三方监测召开会议进行商讨,坡顶、地表沉降、坡顶水平位移等的变形数据都不是很大,显示边坡处于稳定,坑内回弹测点两侧进行裙边搅拌桩施工,测点在搅拌桩施工前埋设,搅拌桩基底下深6m ,宽4.2m,沉降管埋设深度为基底以下4m,测点到两侧搅拌桩边为8m,初步认定,是由于搅拌桩施工挤压土体使得沉降管上台,管口标高提升20mm+,考虑到裙边搅拌桩的工程意义,由于搅拌桩引起的基底隆起拟从累计变形值中予以修正,初定方案是累计值清零,对近一周的回弹数据变形与速率进行监测、分析。
不知各位有遇到过这种情况没有?大家讨论下
1条评分
yuanap 土币 +50 - 2009-10-19
离线ickingkuoo

发帖
183
土币
6192
威望
998
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-19
 